Kierteinen veden virtausosoitin (ZSJZ-sarja) asennetaan suoraan sprinkleriputkeen valvomaan veden liikettä määritetyllä suojavyöhykkeellä. Oikea asennuspaikka on kriittinen signaalin tarkan siirron ja järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
1. Haaralinjat (vyöhykevalvonta)
Yleisimmin asennettu vaakasuoraan haaraputkiin, jotka palvelevat tiettyjä lattioita tai palo-osastoja. Tämän avulla ohjauspaneeli voi tunnistaa, mikä vyöhyke on aktivoitunut sprinklerin purkamisen aikana.
2. Pääjakeluputket
Voidaan asentaa pystysuoraan nousuputkeen tai pääsyöttöjohtoihin sprinkleriverkon suurempien osien valvomiseksi. Monikerroksisissa rakennuksissa se sijoitetaan yleensä kunkin kerroksen jakelulinjaan.
3. Vaaka- tai pystysuunta
Laite voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyputkiin, mikäli virtaussuunta vastaa runkoon merkittyä nuolta.
4. Asennuspaikan vaatimukset
Asennettu ohjausventtiilin jälkeen
Sijaitsee ennen haaralinjan nousuja-(jos tarkkailet koko osaa)
Säilytä riittävä suora putken pituus ylä- ja alavirtaan varmistaaksesi siiven vakaan toiminnan
Vältä asentamista lähelle kulmakappaleita, supistusputkia tai pumppuja, joissa turbulenssi voi vaikuttaa tarkkuuteen
5. Pienen-halkaisijan putkisovellus
Kierreliitosrakenne (ruuvi{0}}tyyppinen) sopii pienemmille putkille, joten se sopii erinomaisesti pienikokoisiin sprinklerijärjestelmiin tai palosuojausverkkoihin.
Oikea asennus varmistaa tarkan vesivirtauksen havaitsemisen, nopean hälytysvasteen ja luotettavan kytkennän palohälytyskeskukseen tai palopumppujärjestelmään.